Вопрос ECL 310 настройка подпитки с реле давления KPI35

SAVA

Пользователь
28 Авг 2023
2
1
3
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой по настройке подпитки вторичного контура системы отопления. Подскажите какие настройки надо сделать и на какие контакты посадить провода в реле давления.? Что для контроллера норма-постоянно замкнутый или разомкнутый контакт.? Я имею в виду, когда возникает ситуация с понижением давления в контуре, контакт в KPI должен быть замкнут или разомкнут для того что бы контроллер дал команду на включение клапана.,? Спасибо жду ответа с нетерпением. Контроллер 310 ключ 361.1 Клапан соленоид при пр=одачи 220в открывается, при отутствии напряжения закрыт.
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день. Мы используем:
- НО контакт- эторабочее состояние (подпитка выключена)
- когда сигнал (импульс) приходит- проиходит включение подпитки
 

Последние вопросы