Вопрос ECL 310. Работа с родным OPC, изменение адреса, чтение переменных со знаком.

zvizdec_officialist

Пользователь
14 Ноя 2022
3
0
1
Есть блок комфорта ECL 310 (2.04) с ключом А 368_4. Цепляюсь к нему по Ethernet и читаю родным ECL OPC сервером от danfoss. Создаю место, пихаю в него девайс, прописываю ip и порт, ставлю галку на ECL 310, импортирую XML с нужной версией ключа. Подтыкаю монитор (следилку) и кликаю на папку с сенсорами. Чтения не происходит. Опроса/обмена информацией не происходит. Снимаю галку с ECL 310, выбираю кастом девайс, создаю папку, накидываю в неё переменных с адресами датчиков и обмен начинается, но хрен пойми как. Попробую объяснить. В PNU (регистре) 10200 должна храниться знаковая переменная с показаниями наружной температуры, но там лежит какая-то шляпа. Ставим swap words, картина не меняется. Где хранится температура уставки, тоже хрен разберёшься по их чудному мануалу. Там, где должны храниться данные по температуре обратки ГВС, лежат данные о температуре обратки отопления. Софт просто "чудесный", но отказаться от него не могу. Если читать это устройство по modbus TCP другим OPC, то я не могу опрашивать сразу 2 блока комфорта, т.к. я не знаю как изменить адрес этого блока. С завода он идёт 254 и точка. Выходит так, что у меня в сети сразу 2 устройства с одним адресом. И как быть? Как поменять адрес? Как прочитать родным OPC без работы в кастоме? Как читать знаковые переменные? В каком регистре лежит температурная уставка?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!

ответ специалиста:

Подскажите, пожалуйста, какая именно температура уставки Вас интересует? 11253 и 11254- температура подачи. Для изменения ModBus адреса необходимо зайти система/система/коммуникации и там возможно изменить ModBus адрес. Я бы вам посоветовал попробовать опросить ECL Comfort 310 через нашу программу ECLTOOL. Там сразу увидите все адреса переменных, их название и текущее значение.
1670246353954.png
 

zvizdec_officialist

Пользователь
14 Ноя 2022
3
0
1
меня интересует уставка, которая сейчас находится в значении 22,5 ( на картинке ), с возможностью её удалённого редактирования. В каком пункте меню она находится, чтобы посмотреть её ID (PNU) я не знаю. Регистры 11253 и 11254 можно только читать, более того, до них не достучаться, даже сторонние OPC дают out of service. По поводу работы по протоколу modbus TCP, ваш ECL tool пишет, что этот адрес нельзя изменить и он всегда будет 254. Или это касается только сервисного подключения? Ок, вопрос по адресации снимается. Все остальные остаются.ECL picture.png 1670247905217.png
 

zvizdec_officialist

Пользователь
14 Ноя 2022
3
0
1
Добрый день!

ответ специалиста:

Подскажите, пожалуйста, какая именно температура уставки Вас интересует? 11253 и 11254- температура подачи. Для изменения ModBus адреса необходимо зайти система/система/коммуникации и там возможно изменить ModBus адрес. Я бы вам посоветовал попробовать опросить ECL Comfort 310 через нашу программу ECLTOOL. Там сразу увидите все адреса переменных, их название и текущее значение.
Посмотреть вложение 4547
Дарина, а на остальные вопросы ответы так и не нашлись?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Ваш вопрос передан специалису.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Благодарим за ожидание.

Ответ специалиста:
В инструкции по эксплуатации есть подробное описание меню контроллера. Температура, которая Вас интересует- это требуемая комнатная температура. Она доступна как для чтения, так и для записи.
1670496434842.png

Подскажите, пожалуйста, остались ли у Вас еще вопросы?