Вопрос ECL-3R 368 для системы ИТП

Евгения5180

Администратор
Команда Ридан
11 Авг 2025
167
0
16
Добрый день!
Поступил вопрос от клиента:
Добрый день, подскажите пожалуйста подойдет ли контроллер ECL-3R 368 для системы ИТП с двумя контурами на отопление и теплоснабжение, и насосами с частотным регулированием. Ранее закладывали этот контроллер для системы, где насосы были электронного управления. И достаточно ли одного контроллера. Схема ИТП во вложении. Если нет, то какие контроллеры необходимо заложить?
 

Вложения

  • Схема ИТП.pdf
    248.1 KB · Просмотры: 3

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Добрый день! Приносим свои извинения за долгий ответ!
Самый простой и верный способ подобрать контроллеры воспользоваться нашим электронным сервисом: https://ridan.ru/instruments/ecl там гарантирован подбирается правильное решение. Если у Вас 2 контура СО и ГВС и хотя бы на одном есть ПЧ, то вам подойдет решение на ECL-3R 331 + ECL-3R 317
 

Евгения5180

Администратор
Команда Ридан
11 Авг 2025
167
0
16
Добрый день!
Вопрос от клиента:
Добрый день! а эти контроллеры будут работать с одним общим датчиком температуры наружного воздуха?
И на приложенной схеме две ветки, одна на теплоснабжение, другая на отопление, ГВС там нет.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Добрый день! В контроллерах ECL-3R есть функция общего датчика Тнв, но она передается на контроллеры, где эта функция применяется, например ECL-3R 368, но контроллер ECL-3R 317 управляет контуром ГВС и ему не нужно значение датчика температуры наружного воздуха
 

Евгения5180

Администратор
Команда Ридан
11 Авг 2025
167
0
16
Вопрос от клиента:
Учитывая, что у меня нет контура ГВС, какие все-таки контроллеры я должна взять для своей схемы (схема в первом письме)
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Уточните, пожалуйста, какие именно у вас контура? Один контур отопления, а второй контур теплоснабжения, что вы под этим подразумеваете, и в чем отличие от контура отопления?
 

Евгения5180

Администратор
Команда Ридан
11 Авг 2025
167
0
16
Вопрос от клиента:
Отличий нет, везде понижаем температуру до 115 градусов. Контур отопления и теплоснабжения. На схеме все подписано. Могу ли я заложить 2 контроллера ECL-3R 331?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
если у вас 2 контура с погодозависимой регулировкой, то вам подойдет 2 контроллера ECL-3R 331.
 