Вопрос ECL-3r общая авария

Работник

Пользователь
30 Мар 2023
6
0
1
Подскажите, в ecl-3r по на клемме 37 общая авария, начинается от +24V и на 37 идет через внешний разомкнутый контакт или напрямую? Видимо не нарисован на схеме нормальной открытый контакт.
 

Вложения

  • Снимок.JPG
    Снимок.JPG
    25.3 KB · Просмотры: 5

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Спасибо за ожидание!
Выход транзисторный 24 В, 50 мА. При наличии аварии появляется +24 В на этой ножке (37).