Вопрос Экран на отопительный прибор

Rainevent

Пользователь
21 Окт 2025
2
0
1
Возможно ли как то внести дополнительный коэффициент для отопительного прибора, для учёта установки экрана?
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
75
11
8
Добрый день!
В плагине DCAD предусмотрена возможность выбрать К. укрытия - коэффициент учета влияния защиты прибора отопления.
Для этого необходимо выделить нужные приборы отопления и перейти в меню Настройки элементов на вкладку Приборы отопления. Далее перейти в расширенное отображение параметров - нажать на кнопку Дополнительно в нижнем поле окна.
В столбце К.укрытия - нажать мышкой на ячейку с коэффициентом. Раскроется окно выбора коэффициента со схемами:
1761109375102.png
 

Rainevent

Пользователь
21 Окт 2025
2
0
1
Спасибо, понял
Чтобы не плодить темы, еще спрошу
Ошибка 0, никак не могу разобраться в чем причина, файл прикладываю
 

Вложения

  • расчёт.7z
    2.8 MB · Просмотры: 1

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
75
11
8
Добрый день!
Ошибка код 0 сообщает о том, что расчет был остановлен из-за наличия критических ошибок. Исправьте все нижеперечисленные коды ошибок.
В Вашем расчёте есть ряд приборов отопления, не подключенных к трубопроводам. Удалите их или подключите к системе и ошибка уйдёт:
1761196661256.png
Если не получится исправить ошибки в расчёте самостоятельно, можете прислать расчётный файл на почту технической поддержки плагина: dcad@ridan.ru и мы поможем исправить критичные ошибки.
 

Similar threads