Вопрос Электропривод AUMA

Юрий Д.

Пользователь
4 Сен 2023
162
0
16
Добрый день!

1. Подскажите, пожалуйста, электроприводы (перечисленные ниже в списке) по степени взрывозащищенности: взрывозащищенные или невзрывозащищенные?

2. А также по сигналу управления привод. Например: дискретный, ручной, аналоговый, цифровой, импульсный?

3. По виду вращения регулирующего элемента привода электроприводы можно отнести к:
- многооборотным
- четвертьоборотным
- однообортным
- прямоходным?

Электропривод AUMAс бл.уп.MATIC AM01.1д/шар.кр.JiP-R,3x380В,SA10.2/AM01.1/GS 160.3/GZ160.3 Ду500-600
065N8440R
Электропривод AUMA с бл.уп. MATIC AM01.1 д/шар.кр.JiP-R,3x380В, SA07.6/AM 01.1/GS160.3/GZ160.3 Ду400
065N8435R
Электропривод AUMA с бл.уп.MATIC AM01.1 д/шар.кр.JiP-R,3x380В, SA07.6/AM01.1/GS125.3/VZ4.3 Ду300-350
065N8425R
Электропривод AUMA с бл. управ. AUMA MATIC AM 01.1 для шар.кр. JiP-R, 3x380В, SQ 14.2/AM 01.1 Ду250
065N8420R
Электропривод AUMA с бл. управ. MATIC AM 01.1 для шар.кр. JiP-R, 3x380В, SQ 10.2/AM 01.1 Ду125-200
065N8405R
Электропривод AUMA с бл. управ. AUMA MATIC AM 01.1 для шар.кр. JiP-R, 3x380В, SQ 07.2/AM 01.1 Ду100
065N8400R
Электропривод AUMA с бл. управ. AUMA MATIC AM 01.1 для шар.кр. JiP-R, 3x380В, SQ 05.2/AM 01.1 Ду80
065N8399R
Электропривод AUMA с бл. управ. AUMA MATIC AM 01.1 для шар.кр. JiP-R, 3x380В, SQ05.2/AM 01.1 Ду65
065N8398R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SA 10.2 / GS 160.3 / GZ 160.3 Ду500-600
065N8240R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SA 07.6 / GS 160.3 / GZ 160.3 Ду400
065N8235R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SA 07.6 / GS 125.3 / VZ 4.3 Ду300-350
065N8225R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SQ 14.2 Ду 250
065N8220R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SQ 10.2 Ду 125-200
065N8205R

Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SQ 07.2 Ду 100
065N8200R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SQ 05.2 ДУ 80
065N8199R
Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP-R, 3 x 380В, SQ 05.2 Ду 65
065N8397R
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,044
78
48
Добрый день!
Ответ специалиста:
1. Невзрывозащищенные
2. Для кодов приводов с блоком местного управления AM01.1 - схема MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1AA-101-000
Для кодов с приводом без блока местного управления (AUMQ NORM)
Управление всех приводов от системы автоматики питанием "откр-стоп-закр"
3. Все указанные приводы на присоединяемом к арматуре фланце имеют чертверть оборотный выход.
Привод с наименованием SQ - четвертьоборотный
Привод с наименованием SA - многооборотный + редуктор = четвертьоборотный
 

Юрий Д.

Пользователь
4 Сен 2023
162
0
16
Добрый день! А к какому типу можно отнести данные электроприводы именно по сигналу управления?

Аналоговый - сигнал, непрерывно меняющийся во времени

Дискретный - сигнал, передающий ПРОИЗВОЛЬНЫЕ значения лишь в определенные моменты времени. Т.е. он имеет конечное число значений.

Цифровой - сигнал, передающий ОПРЕДЕЛЕННЫЕ значения лишь в определенные моменты времени. Т.е. он имеет конечное число значений.

Ручной — это способ передачи управляющего сигнала, при котором оператор воздействует на распределение потока напрямую, приложив собственную силу.

Импульсный – это сигнал который передается с помощью кратковременных импульсов