День добрый, составляю описание контроллера и натолкнулся вот на такую строчку.
1634293932863.pngКак ее понимать? В контроллере за работу в аварийном режиме отвечают две разных переменных, но при этом их значение одинаковое, или одна переменная относится к аварии датчика перегрева, а вторая датчика давления?

Спасибо
 

Alena

Администратор
18 Июн 2021
191
2
18
День добрый, составляю описание контроллера и натолкнулся вот на такую строчку.
Посмотреть вложение 743Как ее понимать? В контроллере за работу в аварийном режиме отвечают две разных переменных, но при этом их значение одинаковое, или одна переменная относится к аварии датчика перегрева, а вторая датчика давления?

Спасибо
Добрый день, Andrew!

Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.

Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 15.10.2021)

Спасибо за Ваше обращение
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Добрый день, Andrew!
P2A степень открытия в случае ошибки датчика температуры перегрева
P24 степень открытия в случае ошибки датчика давления
Дейстиве переменных будет зависеить от выбора схемы применения (DX, насосная, поддержание давления)
 

Andrew

Пользователь
15 Окт 2021
5
0
1
Stepan, спасибо.

Еще пара вопросов:
1. Почему конфигуратор не разрешает использовать датчики NTC?
2. Можно ли завести в контроллер аварию вентилятора?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Andrew,
1. Датчики NTC нельзя использовать, инструкция исправим в ближайшее время
2. Отдельного входа нет. Если требуется остановить охлаждение при аварии вентилятора - можно настроить вход на остановку. В прочих случаях при аварии вентилятора сработает защита по низкому перегреву и далее авария по высокой температуре термостата.
 

Andrew

Пользователь
15 Окт 2021
5
0
1

Andrew,​

Не совсем понял, настроить цифровой вход на что?

Stepan,
Да, все понял. Хорошо что остановить работу контроллера можно двумя способами. Но авария вентилятора была бы логичней, может Данфосс обновит программу контроллера, добавив аварию вентилятора и возможность использования NTC?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Предложите, что должно происходить при аварии вентилятора, помимо сигнализации.
Для измерения перегрева точно дачтик NTC использоваться не будет, ввиду низкой точности, для других назначений - отправлю пожелание разработчикам.
 

Andrew

Пользователь
15 Окт 2021
5
0
1
Предложите, что должно происходить при аварии вентилятора, помимо сигнализации.
Для измерения перегрева точно дачтик NTC использоваться не будет, ввиду низкой точности, для других назначений - отправлю пожелание разработчикам.
В DX:
0 - Ничего не делать, только вывести аварию.
1 - Остановить охлаждение и вывести аварию. При аварии вентилятора проще останавливать охлаждение, не дожидаясь лишней порции жидкости в компрессоре, особенно если N24>0

Pt1000 класс B тоже не поражает своей точностью, а трех(четырех) проводную схему подключения датчиков Данфоос не использует и на длинных линиях погрешность может вырасти. Увы.