Вопрос ЕСL300

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните возможность работы контроллера ECL300 в системе отопления без вставленной карты C66, после установки карты желтой стороной к себе в картоприемник и копирования параметров приложения и заводских настроек в контроллер.
Какие при этом пользователю доступны инструменты по изменению (корректировке) в работе контроллера.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за обращение.

Карта ECL содержит заводские установки для стандартной системы отопления. Если имеющаяся у вас система отличается от стандартной, то регулятор ECL должен быть перестроен соответствующим
образом. После настройки новые установки должны храниться на карте ECL.
Для копирования карты ECL и ежедневного применения, включая настройку температур и периодов времени, ввести карту ECL, причем ее желтая сторона должна быть обращена к вам.
Для настройки установок системы к вам должна быть обращена серая сторона карты - сторона монтажника.
Как правило, карта ECL в процессе обслуживания, ремонта и установки всегда должна находиться в регуляторе.
Если карта ECL извлекается, то:
• Приблизительно через 10 с установки регулятора блокируются
• Карта не должна подвергаться нагреванию или попадать под прямое воздействие солнечных лучей.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Значит ли это, что для ежедневного применения, включая настройку температур и периодов времени, карта С66 должна быть обязательно вставлена в картоприемник контроллера, желтой стороной к себе,после копирования параметров приложения и заводских настроек в контроллер.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!