Вопрос EVR10

Павел30

Пользователь
19 Фев 2021
2
0
1
Добрый день.
В чем отличия 032L2217R и 032L1217R. не считая катушки. Клиенту нужно на 24 вольт.
Я могу продать клиенту 032L1217R + 018F6707R. Клиент снимет катушка на 220 и поставит на 24 .
Еще отдельный вопрос, в чем отличия от 018F6701R и 018F7701R.
Почему я не могу поставить на EVR NO катушку 018F6701R - работать не будет?
На сколько я помню, у Данфосса можно было использовать одну катушку - 018F6701.
Почему сейчас идет другая?
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
511
20
25
28
Павел, добрый день,

032L2217R - предназначены для работы с катушками постоянного тока.
032L1217R - предназначены для работы с катушками переменного тока.

Соленойдный немного отличаются констуруктивно под использование с катушками различных токов, поэтому предложенное решение выше мы рекомендовать не можем. Необходимо использовать 032L2217R с катушкой 018F6707R

018F6701R - мощность катушки 12 Вт. Предназаченны для работы с соленойдными клапана NС типа для катушек переменного тока.
018F7701R - мощность катушки 24 Вт. Предназаченны для работы с соленойдными клапана NO типа

Из-за конструктивных отличий для обеспечения корректной работоспособности соленойдного клапана NO типа требуется катушка с большей мощностью. Мощности катушки 018F6701R будет недостаточно.

Да, у Данфосс катушки могли применяться для различных типов соленойдов (с определенными оговорками в зависимости от типа системы, применения и других подобных факторов).
 
  • Мне нравится
Реакции: Павел30