Вопрос Гудит редуктор давления 7bis 1/2" на ГВС от застройщика.

Den4s

Пользователь
18 Ноя 2022
4
0
1
Добрый день.


В одном из ЖК на 1100 квартир в коридоре общего пользования установлены Редукторы давления 7bis 1/2" на ГВС и ХВС.
Редуктор давления на ХВС работает штатно, а вот редуктор давления на ГВС начинает гудеть на весь коридор при открытии воды.
Это не единичный случай, а у всех без исключения.

С чем это может быть связано? Брак на производстве, поддельная партия или ошибка в проектировании.

По возможности прошу предоставить официальный ответ в виде письма скан в формате PDF.
Если требуется выезд на объект для обследования, то готов организовать встречу ваших специалистов с нашей бездарной УК.

Данные редукторы еще на гарантии.



1668767069600.png
 

Den4s

Пользователь
18 Ноя 2022
4
0
1
Вот так выглядит ГУЛ в МОПе от данного редуктора. Это еще тихо, бывает громче.
 

Вложения

  • video_2022-11-18_13-50-11.mp4
    5.5 MB · Просмотры: 0

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Добрый день.
Для полного понимания ситуации необходима более общирная информация.
Какие расходы через клапан, какие параметры по давлениям и настройки клапана.
Кроме того на фото не совсем ясно: поток воды идет снизу-вверх? На самомо клапане стрелкой указано направление рабочего потока воды. Проверьте пожалуйста соответствие установки клапана направлению действующего в системе потока.
 

Den4s

Пользователь
18 Ноя 2022
4
0
1
Добрый день.
Для полного понимания ситуации необходима более общирная информация.
Какие расходы через клапан, какие параметры по давлениям и настройки клапана.
Кроме того на фото не совсем ясно: поток воды идет снизу-вверх? На самомо клапане стрелкой указано направление рабочего потока воды. Проверьте пожалуйста соответствие установки клапана направлению действующего в системе потока.
Расход через клапан замерить не могу, но могу обеспечить к нему доступ вашим специалистам при необходимости.
В данный момент пытаюсь найти проект водоснабжения на наш дом, возможно там будет какая-то информация.
Поток воды идёт снизу вверх. Трубы ГВС и ХВС уходят в квартиру по потолку.

Направление проверю, спасибо за совет.
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
В данном случае необходимо оформить сервисную заявку.
Для заведения сервисной заявки напишите, пожалуйста, на почту call@ridan.ru, указав следующие данные:

Адрес полностью, где находится оборудование
Название компании
Название оборудования
Уточните, пожалуйста, в чем заключается неисправность
ФИО полностью
Контактный мобильный телефон
Прикрепите, пожалуйста, фотографии сломанного оборудования – это ускорит обработку Вашей заявки.


После оформления Вам придет номер заявки в качестве Email-уведомления. По этому номеру Вы сможете отслеживать статус заявки, позвонив или написав нам.
 
  • Мне нравится
Реакции: Den4s

Den4s

Пользователь
18 Ноя 2022
4
0
1
В данном случае необходимо оформить сервисную заявку.
Для заведения сервисной заявки напишите, пожалуйста, на почту call@ridan.ru, указав следующие данные:

Адрес полностью, где находится оборудование
Название компании
Название оборудования
Уточните, пожалуйста, в чем заключается неисправность
ФИО полностью
Контактный мобильный телефон
Прикрепите, пожалуйста, фотографии сломанного оборудования – это ускорит обработку Вашей заявки.


После оформления Вам придет номер заявки в качестве Email-уведомления. По этому номеру Вы сможете отслеживать статус заявки, позвонив или написав нам.

Выслал всю информацию на почту.
Жду обратную связь.

Спасибо!
 

Similar threads