Добрый день!
В инструкции к программе подбора теплообменников HEXACT в разделе подбора "Испаритель" и "Конденсатор" имеется предупреждение о важности не превышения теплового потока (20кВт/м2 ). стр. 17-18 assets.danfoss.com/documents/90420/AB309151646300ru-RU0301.pdf
Для испарителей это понятно - есть критический тепловой поток, при котором возникает кризис кипения. Грубо говоря, возникает газовая пленка, которая не дает попадать жидкости на поверхность, но для конденсации такого явления нет.
Сама программа (при расчёте Конденсатора) выделяет красным цветом если тепловой поток выше 20 при использовании теплообменников MPHE, но не выделяет при BPHE. И выводит список подходящих по расчёту теплообменников с "превышенным" значением.
Подскажите, стоит ли следовать требованию по ограничению теплового потока для расчёта конденсатора типа BPHE.