Для того чтобы настроить насосную станцию на регулирование по перепаду давления, необходимо выполнить следующие действия (для модуля управления PCM CWS PLUS):
Перейти в меню контроллера, войти в систему с паролем;
В подменю "Параметры - Уставки" для параметра "Регулировать по перепаду давления" установить значение 1 (ДА);
В меню конфигурации входов/выходов настроить один из входов на функцию "PressureOut" (давление на выходе насосной группы), а другой на функцию "PressureIn" (давление на входе в насосную группу).
Для того чтобы настроить насосную станцию на регулирование по перепаду давления, необходимо выполнить следующие действия (для модуля управления PCM CWS PLUS):
Перейти в меню контроллера, войти в систему с паролем;
В подменю "Параметры - Уставки" для параметра "Регулировать по перепаду давления" установить значение 1 (ДА);
В меню конфигурации входов/выходов настроить один из входов на функцию "PressureOut" (давление на выходе насосной группы), а другой на функцию "PressureIn" (давление на входе в насосную группу).