Вопрос Какие и сколько устройств можно подключить к модулю мониторинга PCM MM PLUS?

Evgen85

Пользователь
8 Дек 2020
26
0
0
Какие и сколько устройств можно подключить к модулю мониторинга PCM MM PLUS?
 
Решение
К контроллеру можно подключить 8 аналоговых датчиков и 8 дискретных датчиков (реле давления и перепада давлений, кнопки, переключатели и т.д.). Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации

Аналоговые входы контроллера с 1 по 4 поддерживаю типы Pt1000, 0-10В, 4-20мА, а входы с 5 по 8 те же типы, кроме 4-20мА. Также на все аналоговые входы можно подключить сигнал типа сухой контакт (ON/OFF в конфигурации входа).

К дискретным входам подключаются сигналы типа сухой контакт.

Выходами контроллера PCM MM PLUS можно управлять удаленно, для этого предусмотрены отдельные modbus-регистры. Например, таким образом можно...

ControllerGirl

Специалист
Команда Ридан
8 Дек 2020
35
33
1
0
К контроллеру можно подключить 8 аналоговых датчиков и 8 дискретных датчиков (реле давления и перепада давлений, кнопки, переключатели и т.д.). Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации

Аналоговые входы контроллера с 1 по 4 поддерживаю типы Pt1000, 0-10В, 4-20мА, а входы с 5 по 8 те же типы, кроме 4-20мА. Также на все аналоговые входы можно подключить сигнал типа сухой контакт (ON/OFF в конфигурации входа).

К дискретным входам подключаются сигналы типа сухой контакт.

Выходами контроллера PCM MM PLUS можно управлять удаленно, для этого предусмотрены отдельные modbus-регистры. Например, таким образом можно удаленно управлять задвижками на вводе в ИТП, подключив сигнал на открытие на один выход контроллера, а сигнал на закрытие на другой. Так как дискретных выходов всего 8, то к 1 PCM MM PLUS можно подключить до 4х задвижек. Сигнал с концевых выключателей об открытии/закрытии можно завести на дискретные входы.