Уточните назначение каскадного включения приводов АМV.
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день, AHom!

Спасибо за Ваш вопрос.

Схема каскадного соединения двух приводов типа AMV применяется, когда требуется по сигналу регулятора на открытие или закрытие последовательно, один за другим, поднимать или опускать шток клапана. Приводы делают полный проход, если используются встроенные моментные концевые переключатели, и частичный — если используются дополнительные концевые переключатели, настроенные на промежуточные положения.

Решение расширяет динамический диапазон управления, повышает точность регулировки и устойчивость системы на малых расходах.

Схема подключения приведена ниже:

1617691053113.png

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Согласно схеме первым поднимает шток электропривод 2 вторым электропривод 1.
Опускает шток первым электропривод 1 вторым электропривод 2.
Уточните расположение клапанов электроприводов на трубопроводах при каскадном управлении.
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Здравствуйте.
Согласно схеме первым поднимает шток электропривод 2 вторым электропривод 1.
Опускает шток первым электропривод 1 вторым электропривод 2.
Уточните расположение клапанов электроприводов на трубопроводах при каскадном управлении.
Добрый день, AHom!

Наиболее распространенное применение каскадного управления в ИТП - при установке регулирующих клапанов параллельно, как на изображении ниже. Это позволяет увеличить точность регулировки.
1617704661958.png

Каскадное управление можно использовать в схемах, которые подразумевают последовательное открытие/закрытие регулирующих клапанов.

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина