Добрый день.
Есть два способа применения MVT-R с APT:
- MVT-R не входит в зону стабилизации APT. В этом случае MVT-R применяется только для измерения, перепад на нем принимается 3кПа и не включается в настраиваемое на APT стабилизируемое давление.
- MVT-R входит в зону стабилизации APT. В этом случае MVT-R применяется и для измерения и для ручной балансировки, перепад на нем принимается требуемый для балансировки и включается в настраиваемое на APT стабилизируемое давление.
Вопрос:
В программе Audytor 7.2 при расчете одной системы с разными типами клапана получил такие значения:
MVT-R - не входит - настройка 1,4, dP=17454Па.
APT-R - dPst=11кПа, dP=12693Па
MVT-R-3C - входит - настройка 3,7, dP=3371Па.
APT-R - dPst=14кПа, dP=27148Па
Получается все наоборот. Когда не входит в контур, потери на MVT-R не учитываются в APT-R, но MVT-R балансирует систему и потери больше 3кПа. Когда входит, потери на MVT-R учитываются в APT-R, но принимаются 3кПа.
В программе Audytor 7.2 ошибка?
Есть два способа применения MVT-R с APT:
- MVT-R не входит в зону стабилизации APT. В этом случае MVT-R применяется только для измерения, перепад на нем принимается 3кПа и не включается в настраиваемое на APT стабилизируемое давление.
- MVT-R входит в зону стабилизации APT. В этом случае MVT-R применяется и для измерения и для ручной балансировки, перепад на нем принимается требуемый для балансировки и включается в настраиваемое на APT стабилизируемое давление.
Вопрос:
В программе Audytor 7.2 при расчете одной системы с разными типами клапана получил такие значения:
MVT-R - не входит - настройка 1,4, dP=17454Па.
APT-R - dPst=11кПа, dP=12693Па
MVT-R-3C - входит - настройка 3,7, dP=3371Па.
APT-R - dPst=14кПа, dP=27148Па
Получается все наоборот. Когда не входит в контур, потери на MVT-R не учитываются в APT-R, но MVT-R балансирует систему и потери больше 3кПа. Когда входит, потери на MVT-R учитываются в APT-R, но принимаются 3кПа.
В программе Audytor 7.2 ошибка?