Добрый день!
Поступил вопрос от Клиента:

"Клапан VFGS2 pn16 400м3/ч
При демонтаже заметно, что порвана диафрагма.
Есть ли возможность приобрести ремкомплект и какие привода необходимо применять с этим клапаном?"


Ответ специалиста:

На данную мембрану ремкоплекта нет.
Что касается приводов: если речь про электроприводы, то клапан можно применять с AME655, 658SU(SD) через адаптер 065B3527. А если речь про гидравлические регуляторы, то с AFD/AFA/AFP/AFPA.
Так же обращаем Ваше внимание, что при рабочем давлении среды больше 14 бар необходимо использовать удлинители штока ZF4, ZF6.