Добрый день!
Максимальная длина прибора задаётся по длине блока прибора отопления при размещении его на плане:
Максимальную длину можно скорректировать в любой момент в меню настройки элементов, задав новое значение в ячейке Макс. длина, мм
Добрый день!
В однотрубных системах используется термостатический клапан TR-G. Этот клапан не имеет преднастройки, поэтому значение на отображается на выносках и в итогах расчёта.
Добрый день!
Балансировочные клапаны ограничивают расход на стояки, поддерживая расчётный расход на них, т.к. они имеют разное удаление от источника тепла. Клапаны в однотрубной системе отопления не требуют преднастройкииз-за особенностей конструкции — последовательного подключения всех радиаторов. В такой системе теплоноситель проходит последовательно через все приборы и байпас (замыкающий участок). В работающей системе подачу теплоносителя в прибор будет ограничивать термостатическая головка в автоматическом режиме. Для более подробной консультации по системам отопления Вы можете обратится к Вашему инженеру по работе с проектными организациями по месту Вашего нахождения. Так же рекомендуем самостоятельно ознакомится с пособиями по системам отопления Ридан: https://ridan.ru/documentation?category=catalogs§ion=thermal-automation