При попытке реализовать отднотрубную стояковую систему с верхним розливом (стояк №3) плагин выдает ошибку
Код:3016. Схема присоединения узла прибора отопления (однотрубная) несогласована со стояком (двухтрубным)
 

Вложения

  • Расчет DCAD.zip
    3.5 MB · Просмотры: 3

Scorohod

Пользователь
24 Июл 2025
34
0
6
Здравствуйте.
Почему в разных помещения указывается разная максимальная длина прибора?
Отчего зависит длина прибора?
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
151
17
18
Добрый день!
Максимальная длина прибора задаётся по длине блока прибора отопления при размещении его на плане:
1768202649444.png
Максимальную длину можно скорректировать в любой момент в меню настройки элементов, задав новое значение в ячейке Макс. длина, мм
 

Scorohod

Пользователь
24 Июл 2025
34
0
6
Здравствуйте.
Подскажите как в однотрубной системе отопления сделать чтобы показывала настройку на термоголовке?
В настройке есть,

1772109429949.png

а на плане нету
1772109621317.png
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
151
17
18
Добрый день!
В однотрубных системах используется термостатический клапан TR-G. Этот клапан не имеет преднастройки, поэтому значение на отображается на выносках и в итогах расчёта.
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
151
17
18
Добрый день!
Балансировочные клапаны ограничивают расход на стояки, поддерживая расчётный расход на них, т.к. они имеют разное удаление от источника тепла. Клапаны в однотрубной системе отопления не требуют преднастройки из-за особенностей конструкции — последовательного подключения всех радиаторов. В такой системе теплоноситель проходит последовательно через все приборы и байпас (замыкающий участок). В работающей системе подачу теплоносителя в прибор будет ограничивать термостатическая головка в автоматическом режиме. Для более подробной консультации по системам отопления Вы можете обратится к Вашему инженеру по работе с проектными организациями по месту Вашего нахождения. Так же рекомендуем самостоятельно ознакомится с пособиями по системам отопления Ридан: https://ridan.ru/documentation?category=catalogs&section=thermal-automation
 