Вопрос Код ошибки 0

zakamsky

Пользователь
20 Сен 2022
2
0
1
Выдает ошибку код 0 и не дает расчетать систему.
подскажите что делать?

почему задаю вопрос. До этого была схема на две секции жилого дома. Расчет проходил. После удаления одной из секций начала появляться эта ошибка. Система никак кроме удаления лишнего не корректировалась.
 

Вложения

  • Снимок экрана 2022-09-20 в 17.22.40.png
    Снимок экрана 2022-09-20 в 17.22.40.png
    251.8 KB · Просмотры: 8

zakamsky

Пользователь
20 Сен 2022
2
0
1
Решение получено по почте от ваших спецов.
что сказать в целом
ошибка 0 это логическая ошибка при проектировании систем отопления.
мой случай.
переделываю гидравлику для экспертизы и не досмотрел что на лестничных клеткках система однотрубная и опусти ее в -1 этаж, когда разводка на 0 этаже.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
По информации от наших специалистов, Ваш вопрос был решен Вам по почте.

Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, сообщите нам об этом.
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
160
22
18
Выдает ошибку код 0 и не дает расчетать систему.
подскажите что делать?

почему задаю вопрос. До этого была схема на две секции жилого дома. Расчет проходил. После удаления одной из секций начала появляться эта ошибка. Система никак кроме удаления лишнего не корректировалась.
Добрый день!

Такая диагностика отображается при наличии логических ошибок в начерченной расчетной схеме. Варианты исправления зависят от контекста.
Для поиска причины ошибки самостоятельно рекомендуется выбрать в диагностических данных самую первую, общую ошибку. После этого плагин подсветит всю часть системы, которая не может быть рассчитана из-за нарушений логики построения расчетной схемы. Далее эту часть системы необходимо проверить в ручном режиме на корректность построения в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве пользователя.
Если самостоятельно выявиться и исправить причину ошибки не получается, то можно прислать Ваш расчетный файл на почту технической поддержки плагина dcad@danfoss.ru (в дальнейшем dcad@ridan.ru) для анализа и консультации конкретно для Вашего случая.
 