Комбинированный балансировочный клапан AQT Данфосс

neberikutakonstantin@gmai

Пользователь
15 Дек 2025
1
0
1
Здравствуйте, рассматриваю установку балансировочного клапана AQT данфоосс, для регулирования расхода через теплообменник системы отопления. Мощность системы 25.1 кВт, параметры греющей стороны: Т1 -115 градусов P-5,5 бар, Т2-70 градусов P-4,0 бар. Расход через ТО Q = 0,5 м куб/ч. Сопротивление системы (на греющей стороне) dPуч.+dPто = 0,24 бар. Соответственно располагаемый перепад у меня 1,5 бар, а необходимый для потребителя dP = 0,24 бар, требуемые потери давления на клапане 1,26 бар. Kv = 0,5*1,2/sqrt(1,26) = 0,54 м куб/ч, где 1.2 к-т запаса. Выбрал клапан Ду15 (Kvs=0,66 м куб/ч), какой привод к данному клапану можно использовать для автоматизации регулирования расхода через данный клапан?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
923
45
28
Добрый день!
Клапаны Данфосс не поставляются с 2022 года.
Для тепловых пунктов перед теплообменником рекомендуется использовать регулирующий клапан (например VFM-2R с приводом ARV(E)). Способы подбора и более подробные описания можно найти по ссылке:

https://ridan.ru/files/1814/1814094-RC.HE.08.05 Регулирующая арматура и контроллеры Ридан.pdf