Вопрос Компрессора RCL/RCIL ECO

Replika

Пользователь
19 Фев 2025
12
0
1
Здравствуйте, подскажите, какую логику задавать для включения линии экономайзера (соленоида и драйвера ЭРВ) для компрессоров RCL/RCIL ECO?

Достаточно ли логика старта соленоида и драйвера ЭРВ экономайзера вместе с компрессором или есть еще какие-то условия (задержки на старт, давление/температура всасывания/нагнетания, определенная производительность для RCIL)?
Просьба сбросить документацию, если такая имеется.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,587
84
48
Добрый день!
Приносим свои извинения за долгий ответ!
Алгоритм работы следующий:
питание на соленоидный клапан подаётся через 1-2 минуты после включения компрессора, затем питание подаётся на ЭРВ, допускается без задержки.
 