Вопрос Конденсатный насос для сборника конденсата под разряжением

Владимир_79

Пользователь
6 Окт 2026
2
0
1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать конденсатный насос для сборника конденсата находящегося под разряжением (разряжение 0,5 бар изб.). Назначение - перекачка горячего конденсата (чистый ~980 кг/м³) 75 °C из сборника, работающего под разряжением. Подача 20 м³/ч. Перекачивать на расстояние 20 м, на высоту 15 м. Необходимое абсолютное давление 0,5 бар (разряжение в сборнике конденсата) создаётся и поддерживается водокольцевым вакуумным насосом (ВВН), который удаляет несконденсируемые газы из системы.
 

Вложения

  • схема.png
    схема.png
    41 KB · Просмотры: 2

Rozanov Mikhail

Специалист
Команда Ридан
14 Апр 2023
231
37
28
Добрый день! Здесь необходима проверка насоса на кавитацию. По предварительным расчетам располагаемый NPSHa в системе получается около 1 м, в то время как у большинства насосов требуемый NPSHr значительно больше. Необходимо уточнить насколько ниже находится насос относительно минимального уровня в баке, диаметр, длину и геометрию всасывающей магистрали. Также для расчета напора нужен диаметр и геометрия напорной линии.
 

Владимир_79

Пользователь
6 Окт 2026
2
0
1
Здравствуйте, NPSHa в системе 1м: от датчика нижнего уровня до всаса насоса. Подключение/подача - Ду50. Михаил, я надеюсь этих данных достаточно?
 

Rozanov Mikhail

Специалист
Команда Ридан
14 Апр 2023
231
37
28
К сожалению, на данные условия гарантированно предложить насос из нашей линейки мы не сможем. Причина - слишком маленькое значение располагаемого кавитационного запаса NPSHa. Даже без учета сопротивления всасывающей линии и запаса всё на пределе. Обычно у центробежных насосов требуемый кавитационный запас NPSHr находится в пределах 2-4 м. Например у 015P2837 RMVI 20-3F. Пути решения - снижение температуры конденсата, заглубление насоса для обеспечения большего подпора на всасе.
 

Вложения

  • Насос 015P2837 RMVI 20-3F.pdf
    292.9 KB · Просмотры: 1