Вопрос конфигурация оборудования

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните возможность работы в cистеме Cloud Control при следующей конфигурации оборудования:
1.GSM/GPRS/3G модем поставленный и настроенный в Данфос с sim-картой
2.ELC 310 на обьекте 1 со статическим IP-адресом
3.ELC 310 на обьекте 2 со статическим IP-адресом
 

SupportCloudControl

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
22
15
0
1
Здравствуйте.
Уточните возможность работы в cистеме Cloud Control при следующей конфигурации оборудования:
1.GSM/GPRS/3G модем поставленный и настроенный в Данфос с sim-картой
2.ELC 310 на обьекте 1 со статическим IP-адресом
3.ELC 310 на обьекте 2 со статическим IP-адресом
Добрый день, AHom!
Подключение между модемом и контроллером производится по интерфейсу RS485, протокол Modbus RTU. Соответственно, на объекте 1 и объекте 2 будут использованы не статические адреса, а modbus-адреса устройств. Если расстояние между контроллерами ECL310 более 100 метров, тогда нужно будет отдельно на каждый объект закладывать GSM/GPRS/3G модем с предустановленным ПО Данфосс
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Т.е. протокол Modbus/TCP в ELC310 для удаленного подключения к контроллеру из ECL Tool по статическому IP адресу контроллера для возможности изменения настроек в режиме Live при вставленном ключе.
 

SupportCloudControl

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
22
15
0
1
Здравствуйте.
Т.е. протокол Modbus/TCP в ELC310 для удаленного подключения к контроллеру из ECL Tool по статическому IP адресу контроллера для возможности изменения настроек в режиме Live при вставленном ключе.
Добрый день, AHom!
У Вас был вопрос об использовании системы Cloud-Control - для этого используется GPRS модем с предуставленным ПО
Для использования программы ECL Tool можно использовать интерфейс Modbus RTU/TCP
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Для работы модема по технологии GPRS
требуется sim-карта о.с.с. с подключенной услугой передачи данных.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Т.е.для работы в системе Cloud-Control пользователь(администратор)
на каждый объект с ELC 310
закладывает GSM/GPRS/3G модем с предустановленным ПО Данфосс,т.к. расстояние более 100м. и под каждый модем запрашивает у о.с.с. sim-карту с подключенной услугой передачи данных.
 

SupportCloudControl

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
22
15
0
1
Т.е.для работы в системе Cloud-Control пользователь(администратор)
на каждый объект с ELC 310
закладывает GSM/GPRS/3G модем с предустановленным ПО Данфосс,т.к. расстояние более 100м. и под каждый модем запрашивает у о.с.с. sim-карту с подключенной услугой передачи данных.
Да, вы все правильно поняли по коммуникации оборудования.
Так же с 1 сентября помимо покупки модема необходимо приобретать лицензию на пользование системой Cloud-Control. Стоимость годовой лицензии на один объект 3600 рублей.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните требуемые настройки
в разделе общ.->система->коммуникации
ECL310 при подключении GSM/GPRS/3G модема с предустановленным ПО Данфосс.
 

SupportCloudControl

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
22
15
0
1
Добрый день!
Вам достаточно заводских настроек, никаких дополнительных действий совершать не нужно. Но если вы вносили изменения ранее, Вам нужно установить скорость 38400, modbus-адрес 1. Если вы подключаете несколько контроллеров к одному модему, тогда следует установить индивидуальный modbus-адрес на каждый контроллер.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Стоимость годовой лицензии на один объект определятся числом закладываемых модемов GSM/GPRS/3G с предустановленным ПО Данфосс и не oпределяется числом подключенных по RS 485 к модему контроллеров ECL 210(310).
Уточните.
Возможное число контроллеров подключенных по данному протоколу к модему.
Ограничение в расстоянии 100м. до наиболее удаленного контроллера на обьекте.
 

SupportCloudControl

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
22
15
0
1
Здравствуйте.
Стоимость годовой лицензии на один объект определятся числом закладываемых модемов GSM/GPRS/3G с предустановленным ПО Данфосс и не oпределяется числом подключенных по RS 485 к модему контроллеров ECL 210(310).
Уточните.
Возможное число контроллеров подключенных по данному протоколу к модему.
Ограничение в расстоянии 100м. до наиболее удаленного контроллера на обьекте.
Добрый день!
Не более 3х контроллеров, суммарная длина кабеля не должна превышать 100 метров.
 