Вопрос конфигурация оборудования

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните значение порта
для подключения к контроллеру из
сервисной программы ECL Tool
по протоколу Modbus RTU/TCР.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день.
При подключенном преобразователе и установленных драйверах порт определяется автоматически, необходимо лишь нажать на вкладку COM Port и в выпадающем списке выбрать его.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните возможность подключения к контроллеру из
сервисной программы ECL Tool
по протоколу Modbus RTU/TCР(Еthernet) не через ТСР порт 502.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, AHom!
Просьба уточнить, какая у Вас в настоящий момент задача?
Прошу уточнить, для чего Вам необходимо подключение к контроллеру из сервисной программы ECL Tool по протоколу Modbus RTU/TCР(Еthernet) не через ТСР порт 502?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
На тепловой установке 2-а контроллера ECL310 в 1-ой локальной сети.
Для подключения к контроллерам из сервисной программы ECL Tool по протоколу Modbus RTU/TCР(Еthernet)
задается IP адрес,порт ТСР и Modbus
адрес.
К 1-му ECL подключение выполняется,ко 2-му нет,т.к.порт ТСР у контроллеров 502.Предполагается изменить порт ТСР
для второго контроллера в настройках шлюза.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Контроллеры в локальной сети за шлюзом.У шлюза 1-н внешний IP.
В ECL Tool вводится внешний IP шлюза для соединения через ТСР порт 502 с контроллером.Шлюз транслирует соединение на один контроллер.Для соединения со вторым контроллером требуется изменить порт для трансляции на второй контроллер.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, AHom!
Изменить порт не представляется возможным.
Можем подсказать другое решение. Это проброс портов: т.е. если внешнеий IP адрес – 192.168.1.1 (к примеру)
к нему подключены 2 ECL (192.168.1.233:502, 192.168.1.234:502) .Настроить проброс портов для первого 192.168.1.1:502 -> 192.168.1.233:502, для второго 192.168.1.1:503 -> 192.168.1.234:502.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Т.е.необходимо в настройках шлюза для внешних соединений открыть порт 503 для проброса соединения на IP адрес контроллера,т.к.порт 502 в настройках шлюза не записывается и прошит в сетевую карту контроллера.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день.
К сожалению на ECL нет возможности изменить порт.
Порт 503 был в качестве примера, вы можете указать любой порт. Главное что бы при обращении на IP и PORT внешнего шлюза был организован проброс порта на второй контроллер с портом 502.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
На первой странице инструкции к ECL Tool выбирается тип соединения Ethernet и заполняются строки:
IP Address,Port,Modbus address. Значение порта-517.Это порт ,по которому из программы идет обращение к внешнему шлюзу, который должен быть настроен на проброс порта 517, на IP и порт контроллера-502 ?
Рассмотрите возможность предоставить перевод данной инструкции.
 

Вложения

  • ECL Tool instruction.pdf
    1.3 MB · Просмотры: 2

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение.

Перевод инструкции прикреплен во вложении.
 

Вложения

  • ECL TOOL.pdf
    450.7 KB · Просмотры: 5

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните возможность работать через преобразователь протоколов Modbus RTU-Modbus TCP с ЕСL210, у которого в наличии интерфейс RS-485, из п.о ECL Tool, когда в программе для подключения к контроллеру в параметрах передачи данных Ehternet выбираются:IP Address,Port,Modbus Address ?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, AHom!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Т.к у ECL 210 нет встроенной сетевой карты. Есть только порт RS-485 без гальван. развязки (ограничение по расстоянию до коммуникационного устройства 20 метров). Протокол передачи данных Modbus RTU, контроллер может передавать данные только в режиме Slave, значит Modbus Aдрес (система--->коммуникации--->должен быть от 1 до 9. Встроенного GSM модуля нет, но есть возможность передавать данные через GSM модем, при этом при настройке RS-485 модема, флажок Modbus RTU/TCP конвертер должен быть влючен.
Теперь если контроллеров два, то чтобы читать данные через один модем из ECL Tool, когда в программе в параметрах передачи данных Ehternet выбираются:IP Address,Port,Modbus Address, они должны быть соединены через внутреннюю коммуникационную шину ECL 485 (2 кабеля витой пары)-соединяются клеммы 30,
31(+12 V),32,33 в каждом и затем клеммы А и В модема подключаются к клеммам 34,35 одного из контроллеров или
шину RS-485 создавать не нужно, а клеммы 34,35 каждого из контроллеров подключить к клеммам А и В модема, тогда в программе контроллеры
будут распознаваться по Modbus Address и адреса должны быть разные, например 1 и 2, тогда при заполнении подключения Ehternet в программе будет:
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-1
и
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-2
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните, т.е. при подключении двух ECL210 к одному модему по протоколу Modbus RTU, коммуникационную шину RS-485 не нужно ?
А клеммы 34,35 каждого из контроллеров подключить к клеммам А и В модема, тогда в программе контроллеры
будут распознаваться по Modbus Address и адреса должны быть разные, например 1 и 2, тогда при заполнении подключения Ehternet в программе ЕСL Тооl будет:
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-1
и
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-2 ?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Нет опрос двух ЕСL210 при такой конфигурации подключения из ЕСL Tool не выполнить, потому что при подключении Ethernet через один IP адрес и порт, в программе контроллеры должны выбираться по Modbus Address и эти адреса должны быть обязательно разные, но в ECL Tool
подключиться к контроллеру можно только через один Modbus Address-254, который не изменяется, но независимо, какой действительно Modbus Address у ECL210 на шине ELC подключение выполнено будет, но только с одними из двух контроллеров.
 

Вложения

  • 20230306_131011.jpg
    20230306_131011.jpg
    6.7 MB · Просмотры: 3

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день,
Совершенно верно. попробуйте поочередно к ним подключаться. для их настройки.
Программа ECL TOOL нужна, в первую очередь, для настройки контроллера, она вам не заменит Cloud Control или другую систему диспетчеризации.
 