В.И. Пользователь 9 Фев 2023 3 0 1 9 Фев 2023 #1 Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста . Нужно ли будет дополнительное дооборудование шкафа управления при замене ECL Comfort-310 на РИДАН.
Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста . Нужно ли будет дополнительное дооборудование шкафа управления при замене ECL Comfort-310 на РИДАН.
Kate Модератор Команда Ридан 24 Окт 2022 59 2 8 10 Фев 2023 #2 Добрый день! Ваш вопрос направлен специалисту. Он ответит на него в ближайшее время. Благодарим за обращение! Позитивный голос 0
Добрый день! Ваш вопрос направлен специалисту. Он ответит на него в ближайшее время. Благодарим за обращение!
Controller_Help Специалист Команда Ридан 27 Дек 2022 101 1 18 10 Фев 2023 #3 Добрый день! При замене контроллера ECL Comfort-310 на ECL-3R изменится схема подключения, а также потребуется Блок питания на 24В- 082X9190R. Позитивный голос 0
Добрый день! При замене контроллера ECL Comfort-310 на ECL-3R изменится схема подключения, а также потребуется Блок питания на 24В- 082X9190R.