Вопрос контроллер Danfoss ECL Comfort 310.

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Получили вопрос от клиента:
"Вышел из строя клапан для ГВС (Danfoss ARV 153 + Danfoss VFM2), его заклинило. Вопросы: 1. Есть ли подменный контролер на время ремонта? 2. Судя по описанию, к этой модели можно подключить до 3 клапанов регулирования. Есть ли возможность настроить контроллер так, чтобы для управления клапаном ГВС использовался выход для М3 (3 клапана)? 3. Возможно ли использование контроллером другого кана"

Ответ специалиста:
Выходы перенастроить нельзя, однако если Вы поменяете ключ приложение, в котором реализовано управление 3мя контурами, то Вы сможете использовать другой выход.
 