Вопрос Контроллер ECL-3R Pumps

Vadim7478

Пользователь
2 Ноя 2023
9
0
1
Добрый день! Три вопроса по дискретным входам.

1. Есть ли возможность инвертировать входы в меню контроллера т.е. НО менять на НЗ?
2. Вход контролллера реле "Сухого хода". "Сухой ход" это сигнал НЗ или НО?
3. 2. Вход контролллера реле перепада давления. Наличие перепада давления это сигнал НЗ или НО?

Н.О. - нормально открытый
Н.З. - нормально закрытый.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,751
96
48
Добрый день! Тут логика простая есть вода - есть сигнал. Нет воды- нет сигнала.
1) поменять НО на НЗ в контроллере нельзя, но если вам нужно вы можете использовать другой контакт на KPI
2) для сухого хода тип контакта НО
3) для реле перепада давления тип контакта НО
 

Vadim7478

Пользователь
2 Ноя 2023
9
0
1
Добрый день! Еще вопрос по контроллеру ECL-3R Pumps. У контроллера есть клеммы С1, С2 и С3 я так понимаю это COM (общий).
Вопрос: Связаны ли эти клеммы между собой и минусовой клеммой (-24VDC) питания контроллера?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,751
96
48
Добрый день, Вадим! Да, С1 С2 и С3 это минусовые клеммы. Вы можете использовать в своей схеме общий минус от блока питания или из выхода С1 С2 С3
 