Вопрос Линия уравнивания масла для компрессоров разной холодопроизводительности

Spectrograf

Пользователь
9 Июл 2025
9
1
3
Здравствуйте!
Имеется следующая ситуация: Чиллер. 4 компрессора, 2 контура. Ступенчатое регулирование производительности чиллера. (4 ступени по количеству компрессоров). Линия уравнивания масла - пассивная.
Нюанс в том, что на каждом из контуров компрессоры представлены парой: RCH109C4LB7HA + RCH128C4LB7CA.
Вопрос в следующем: с учётом описанной логики работы и типоразмера компрессоров, нужны ли какие-либо дополнительные мероприятия для пассивной линии уравнивания масла, чтобы не случилось передавливания масла в 1 из компрессоров? Как в стоячем положении, так и в ситуации, когда оба компрессора на контуре работают?

Дополнительно: если бы компрессора на контуре были одинаковые, но также работали не как тандем, а как ступени - требуются ли какие-либо дополнительные элементы на линию уравнивания масла? (какие-либо клапана, жиклеры и т.д.?)
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,485
20
89
48
Добрый день!

К сожалению, от нашей компании нет рекомендаций по этому вопросу
Однако, возможно, Вам поможет каталог от компании Danfoss, в котором описано использование дроссельной шайбы, для выравнивания потребления масла. Каталог во вложении.
 

Вложения

  • 2015_06_SH-Parallel_en.pdf
    11.6 MB · Просмотры: 3