Здравствуйте!
Имеется следующая ситуация: Чиллер. 4 компрессора, 2 контура. Ступенчатое регулирование производительности чиллера. (4 ступени по количеству компрессоров). Линия уравнивания масла - пассивная.
Нюанс в том, что на каждом из контуров компрессоры представлены парой: RCH109C4LB7HA + RCH128C4LB7CA.
Вопрос в следующем: с учётом описанной логики работы и типоразмера компрессоров, нужны ли какие-либо дополнительные мероприятия для пассивной линии уравнивания масла, чтобы не случилось передавливания масла в 1 из компрессоров? Как в стоячем положении, так и в ситуации, когда оба компрессора на контуре работают?
Дополнительно: если бы компрессора на контуре были одинаковые, но также работали не как тандем, а как ступени - требуются ли какие-либо дополнительные элементы на линию уравнивания масла? (какие-либо клапана, жиклеры и т.д.?)
Имеется следующая ситуация: Чиллер. 4 компрессора, 2 контура. Ступенчатое регулирование производительности чиллера. (4 ступени по количеству компрессоров). Линия уравнивания масла - пассивная.
Нюанс в том, что на каждом из контуров компрессоры представлены парой: RCH109C4LB7HA + RCH128C4LB7CA.
Вопрос в следующем: с учётом описанной логики работы и типоразмера компрессоров, нужны ли какие-либо дополнительные мероприятия для пассивной линии уравнивания масла, чтобы не случилось передавливания масла в 1 из компрессоров? Как в стоячем положении, так и в ситуации, когда оба компрессора на контуре работают?
Дополнительно: если бы компрессора на контуре были одинаковые, но также работали не как тандем, а как ступени - требуются ли какие-либо дополнительные элементы на линию уравнивания масла? (какие-либо клапана, жиклеры и т.д.?)