Вопрос Master Controller 24V

Santa1503

Пользователь
3 Авг 2021
1
0
1
Добрый день! На объект не удалось поставить в полном объёме оборудование, которое заложили в проект. Т.е. не хватает Master Controller 24V 15. Из-за этого возник вопрос: Сколько приводов серии TWA можно подключить на один выход Master Controller 24V с 10 каналами?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение.

Есть ограничения в плане удобства монтажа, на один выход - 5 шт. Больше проводов физически сложно уместить.
С помощью дополнительных устройств можно подключить до 30 шт на один выход.
 