Вопрос Modbus регистры контроллера AK-CC525A

Pavel-87

Пользователь
12 Янв 2025
4
0
1
Доброго времени суток коллеги. Поступила задача подключения контроллера AK-CC525A в систему диспетчеризации. Подскажите пожалуйста регистры Modbus контроллера AK-CC525A.
Еще вопрос с подключением, вижу на контроллере имеется разъем RJ45, но не где не нашел информации, что реализовано на этом разъеме? Modbus TCP/IP ?
Спасибо за информацию.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
492
38
37
28
Добрый день Pavel-87
Отдельного документа с регистрами нет, т.к. контроллеры расчитаны на подключение только к Данфосс AK-SM 800
Можете самостоятельно скачать и изучить файлы описания .ed3 для соответствующей модели и версии ПО контроллера, в них содержится неободимая информация
RJ45 служит для подключения выносного дисплея
У контроллера только Modbus RTU
 

Pavel-87

Пользователь
12 Янв 2025
4
0
1
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, какие скорости и параметры сети используются по умолчанию? Скорость, четность, адрес? Спасибо.
 

Pavel-87

Пользователь
12 Янв 2025
4
0
1
Коллеги. Подскажите пожалуйста нашел описание - файл для контроллера AK-CC550AA, но у меня на объекте по мимо контроллера AK-CC550AA так же имеется контроллер AK-CC525A, на этот контроллер описательной части не нашел. Можете помочь и поделиться файлом для контроллера AK-CC525A. Спасибо. Буду очень благодарен.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
492
38
37
28
Добрый день Pavel-87
Все файлы описания для блоков мониторинга Данфосс AK-SM 800 выложены здесь, нужный подбирается по версии ПО, модели, применению. Смотрите в архивах
 
  • Мне нравится
Реакции: Pavel-87

Pavel-87

Пользователь
12 Янв 2025
4
0
1
Коллеги, помогите раздобыть таблицу регистров для контроллера Р-КИ 230 v.2.0.. В списке не нашел контроллера Р-КИ 230 v.2.0. Пытался найти по в файлах в расширением .ed3, искал по номеру артикула, к сожалению не нашел. Помогите пожалуйста.
Спасибо.

 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
492
38
37
28