Вопрос Монтаж датчика грунта ДЕВИ Ground 850RG

Керим

Пользователь
25 Янв 2025
2
0
1
Можно ли увеличить длину кабеля датчика до 70-80м, увеличив сечение подводящего кабеля?какие ваши рекомендации?
Можно ли расположить датчик на противоположном фасаде здания, там где нет греющих контуров? насколько это правильно?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,250
118
63
Добрый день!
Датчик грунта ОБЯЗАТЕЛЬНО должен располагаться в том месте, где установлена кабельная система обогрева. Потому что в процессе работы должен измерять температуру защищаемой площадки. Удлинение линии связи рекомендуется до 50 м.
 