Вопрос MOPD клапанов

Дмитрий 2021

Пользователь
2 Июн 2021
4
0
0
Добрый день! Подскажите пожалуйста максимальный рабочий перепад давления (MOPD) для клапанов EVR 6 (NC) и EVR 10 (NO) с катушкой типа BE012DS/BE024DS (15 Вт).
Примечание: на сайте указан MOPD клапанов с катушкой типа BG012DS (20 Вт).
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
836
20
56
28
Добрый день, Дмитрий!

Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.

Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 09.06.21)

Спасибо за Ваше обращение!
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
836
20
56
28
Добрый день!
Дмитрий, уточнили информацию. К сожалению, тесты MOPD с катушками BE012DS/BE024DS (15 Вт) не проводились. Конечно, MOPD с этими катушками будет ниже, чем с 20-тиваттной катушкой. Кроме того, при использовании BE (DC) могут возникнуть проблемы с перегревом из-за меньшего размера корпуса по сравнению с BG. Поэтому для постоянного тока для EVR мы рекомендуем использовать катушки BG.
 