Вопрос Можно ли делать перерасчет если не сдано 50% показаний?

Павел Степанов

Пользователь
16 Дек 2021
3
0
1
Добрый день, в доме установлены распределители ИНДИВ, один год жильцы дома передавали показания, после пересчета квартиры большой площади и неэкономные жильцы увидели в квитанции +2 т.р. и решили больше не передавать показания, те кто экономил следующий год хотят, чтоб УК сделала им перерасчет, УК не хочет этого делать, ссылаясь на то, что не сдано 50% показаний. Вопрос: можно ли делать перерасчет если не сдано 50% показаний? В пп 354 указано, что должно быть установлено более 50%, но про то, что сдано более 50% ничего нет
 

Indiv_Support

Специалист
Команда Ридан
14 Дек 2020
22
7
0
1
Здравствуйте, Павел!

Управляющая компания действительно не может выполнять перерасчет в таком случае.

в соответствии с ПП 354, пункт 41(1) (жирным выделил относящуюся к вашей ситуации часть):
"Если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и при этом жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, общая площадь которых составляет более 50 процентов общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, оборудованы распределителями, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с положениями абзацев третьего и четвертого настоящего пункта и подлежит один раз в год корректировке исполнителем в соответствии с формулой 6 приложения N 2 к настоящим Правилам. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива может быть установлена более частая в течение года периодичность проведения корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителям в указанном многоквартирном доме, в случае осуществления оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода. В случае выхода из строя, отсутствия показаний или наличия факта нарушения целостности пломбы хотя бы одного распределителя в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома такое помещение приравнивается к помещениям, не оборудованным распределителями."

Также рекомендуем Вам ознакомиться с другими полезными постами по этой теме: (3) Законодательство в индивидуальном учете | Community OpenDanfoss
 

Similar threads