Montaje Пользователь 8 Дек 2020 24 0 0 8 Дек 2020 #1 Можно ли подключить датчики температуры другого типа (например, Pt100, NTC и пр.) к контроллерам ECL?
Можно ли подключить датчики температуры другого типа (например, Pt100, NTC и пр.) к контроллерам ECL?
Решение ControllerGirl 8 Дек 2020 Нет, нельзя. Контроллер поддерживает только датчики температуры с номинальной статической характеристикой Pt1000.
Нет, нельзя. Контроллер поддерживает только датчики температуры с номинальной статической характеристикой Pt1000.
ControllerGirl Специалист Команда Ридан 8 Дек 2020 35 33 1 0 8 Дек 2020 Решение #2 Нет, нельзя. Контроллер поддерживает только датчики температуры с номинальной статической характеристикой Pt1000. Позитивный голос 0 Решение
Нет, нельзя. Контроллер поддерживает только датчики температуры с номинальной статической характеристикой Pt1000.