Вопрос МСХ06D с прошивкой PCM RP

ingenerpro

Пользователь
14 Мар 2021
3
0
1
Задействованы только дискретные входы/выходы. Управляет подпиткой (два насоса, прессостат, соленоид)
При подаче сигнала на вход(ы) (дискретный (е)) контроллера ни чего не происходит, ни аварии, ни чего, настроено все по инструкции, коммутация, согласно схеме.
Что может быть?
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2021-03-13 at 19.57.55.jpeg
    WhatsApp Image 2021-03-13 at 19.57.55.jpeg
    38.4 KB · Просмотры: 4
  • WhatsApp Image 2021-03-14 at 11.03.39.jpeg
    WhatsApp Image 2021-03-14 at 11.03.39.jpeg
    45.9 KB · Просмотры: 4
  • WhatsApp Image 2021-03-13 at 19.59.30.jpeg
    WhatsApp Image 2021-03-13 at 19.59.30.jpeg
    48.3 KB · Просмотры: 5

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, ingenerpro

Прошу прислать скан дисплея или видео с конфигурацией сигналов дискретных входов.

Если подключения произведены верно, настройка и конфигурация входов\выходов произведена корректно, то отсутствуют требования для запуска насосов, т.е. при текущих условиях нет необходимости включать подпитку.

Также Вы можете отправить дополнительную информацию, которую мы запросим у Вас в личных обращениях, для составления заявки на сервисную консультацию, после чего с Вами свяжется наш специалист.
 

ingenerpro

Пользователь
14 Мар 2021
3
0
1
Добрый день, ingenerpro

Прошу прислать скан дисплея или видео с конфигурацией сигналов дискретных входов.

Если подключения произведены верно, настройка и конфигурация входов\выходов произведена корректно, то отсутствуют требования для запуска насосов, т.е. при текущих условиях нет необходимости включать подпитку.

Также Вы можете отправить дополнительную информацию, которую мы запросим у Вас в личных обращениях, для составления заявки на сервисную консультацию, после чего с Вами свяжется наш специалист.
Добрый день. Вопрос решен. Выехал на объект, проверил коммутацию и конфигурацию, не корректно был подключен контроллер (совсем). Снял, подал питание, настроил, все заработало. Вся автоматика ИТП, КИП приборы, все было подключено с ошибками. Устраняли ошибки монтажа другой компании...