Вопрос На чем писали ПО для РСМ? Если с помощью MCXDesign, то внесите изменения в инструкции.

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день.
Реальных контроллеров РСМ у меня нет.
Но зная как устроен МСХ могу предположить следующее.
В стандартный шаблон программ MCXDesign
заложенна возможность включения/выключения с помощью клавиатуры (длительное нажатие на кнопку вверх),
а не только из меню или SCADa (переменная y01)
Проверте, как у Вас. ;)
А то пользователи будут недоумевать почему установка выключается иногда.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день.
Спасибо за рекомендацию.:)
В контроллерах MCX PCM на длительное нажатие клавиши "вверх" привязаны режимы: "Остановка" и "Работа".
Контроллер при этом не выключается, состояние текущего режима подписывается в верхней части дисплея.
Сделано для удобства, для быстрого переключения (например, если нужно быстро остановить работу контроллера) без лишних манипуляций с кнопками.
 
  • Мне нравится
Реакции: sergey

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Все инструкции не смотрел, но в самой первой об этом не написанно.
ПС мы об одном и том же :)
Я не говорил о выключении контроллера.
Длительное нажатие вверх
Меняет состояние параметра y01 он у вас отвечает при определённых настройках как раз за "работа" "останов"