Вопрос Насос RWS 50-120FT 015P1224

pinkerton

Пользователь
7 Мар 2025
1
0
1
Есть ли возможность подключения частотного преобразователя у насоса RWS 50-120FT 015P1224 ?
 

Rozanov Mikhail

Специалист
Команда Ридан
14 Апр 2023
227
37
28
Добрый день!

Мы не рекомендуем использовать стандартные насосы с мокрым ротором с частотным преобразователем.
Любой частотный преобразователь представляет собой широтно-импульсный модулятор, который выдает на двигатель не синусоидальное напряжение, а последовательность коротких импульсов, которые обмотки электродвигателя (как катушка индуктивности, или демпфер пульсаций) сглаживают и воспринимают уже как синусоидальное напряжение или приближенное к нему.

Любой частотник также выдает в сеть и пиковые выбросы напряжения, не вдаваясь в теорию. Именно пиковые напряжения опасны для обмоток.

У насосов с мокрым ротором электродвигатели нестандартные, обмотки собраны компактно, межвитковые расстояния, изоляция меньше и сами провода, скорее всего, более тонкие. Поэтому эти моторы более чувствительные к таким вещам. А у трехскоростных насосов так еще и более сложно они расположены и подключены.

Работать наши насосы RWS с ПЧ будут, вопрос в том, сколько они проработают. Это все зависит от качества ПЧ и его фильтров, длины, типа кабеля и т.п.

Мы не можем гарантировать по этим причинам нормальную долговременную работу насосов RW с ПЧ. Аналогичные комментарии вы можете найти в документации у таких произвоителей, как Грундфос или Вило.

Как вариант решения проблемы - установка dU/dt или синусного фильтра после ПЧ, он пики по напряжению должен снимать.
Или предлагаем рассмотреть нашу новую серию насосов RWE с синхронным электродвигателем на постоянных магнитах со встроенным ПЧ: Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием RWE Ридан с доставкой по России | Ридан - новое имя Danfoss в России