Вопрос Настройка контроллера Р-КИ 32

Dronovich

Пользователь
4 Июн 2024
1
0
1
Добрый день.
На одном из объектов установлены контроллеры Р-КИ 32 с ЭТРВ ETS6-55.
Контроллеры работают очень плохо - перегрев скачет от 1 до 20 гр.К, компрессора сильно заливает.
Прошу подсказать на какие параметры стоит обратить внимание?
И расшифруйте параметр Р 08 из настроек Р-КИ 32, что он обозначает?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,452
67
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,452
67
48
Добрый день!
Спасибо за ожидание!
Для улучшения реакции контроллера попробуйте настроить ПИ регулятор
параметры Р22 и Р23 при этом
Уменьшение пропорционального диапазона Р22 увеличивает реакцию на отклонение перегрева от уставки. Что бы у вас «не заливало» можете поднять уставку перегрева.
Уменьшение времени интегрирования Р23 увеличивает скорость реакцию контроллера.
Параметр Р08 — относится к способу управления шаговым двигателем и для клапанов ETS6 должен иметь значение по умолчанию.
 