Здравствуйте.
Уточните назначение клеммы L(питающее напряжение) на колодке подключений редукторных электроприводов.
Предположительно подключение к данной клемме питающего напряжения для электроприводов с возвратной пружиной.
При не подключенной клемме L электропривод с возвратной пружиной не управляется импульсными сигналами на клеммах 1 и 3 от контроллера.
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день, AHom!

Все верно. При подключении электропривода с возвратной пружиной, например, AMV23 или AMV33, необходимо подключить нейтраль, управляющие сигналы на клеммы 1 и 3 и клемму L для того, чтобы работала функция возвратной пружины.

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
 