Вопрос Не верные показания датчика 097U0113

Филипп

Пользователь
2 Фев 2022
1
0
1
Добрый день, подскажите кто сталкивался с проблемой. В ИТП установили Термопреобразователь сопрот-ия MBT 3281 (Датчик поверхностный для монтажа на трубе (–40...+110 °С) 097U0113 2 штуки на трубе, саму трубу зачистили до металла, но датчики дают заниженные температурные данные. Проверили тепловизором разница 14 и 17 градусов. Не можем запустить систему. В чем может быть причина?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, Филипп!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, Филипп!
Благодарим за ожидание.

Ответ специалиста:
Необходимо обеспечить плотный контакт чувствительного элемента с поверхностью трубы, закрепив хомут поверх корпуса датчика.
 