Вопрос Некорректная работа трёхходового VF-3R

Пётр Гоголин

Пользователь
9 Июн 2025
1
0
1
Добрый день.

Столкнулись с проблемой некорректной работы трёхходового клапана в обвязке теплообменников ОВиК.
VF-3R PN16 DN100 с электроприводом AME-3000R-220 056В1685 + 082G1452 работает в связке с теплообменниками и дополнительной насосной группой. Схема ниже.
Система предназначена для защиты теплообменников от размораживания. Подача от центральной ХУ минус 2 возврат плюс 3 °С. Соответственно, данное схемой решается получение смеси положительной температурой.
В ходе пуско-наладочных работ при работе только одного насоса (соответственно, расход меньше номинального) не отрабатывает трёхходовой клапан. Он немного недозакрывается, и ледяной гликоль поступает на водяные теплообменники. Риск размораживания. Защита выполняется вручную.
Настройка концевиков проведена. Проверка соответствия параметров управляющего сигнала контроллера настройкам электропривода проведена. Всё равно электропривод недозакрывается, приходится выполнять поворот вручную.
При отсечении узла от центральной АХУ трёхходовой отрабатывает и полностью закрывается.
Рабочая версия - нехватка мощности электропривода.
Прошу дать консультацию. Может ли быть какая-то иная причина? Есть ли возможность без доработки замены электропривода на более мощные модели AME-6500R или AME-10KR? Будет ли это адекватным решением? Есть ли понятная формула подбора электропривода?

1749479929772.png
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,359
126
63
Добрый день, Петр!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
128
2
18
Добрый день, Петр!
Это оборудование Данфосс, просим Вас уточнить год изготовления. То что мы видим, советуем проверить настройки дип переключатели если это Данфосс, и этот привод и так предназначен для клапанов Ду125-150.
 