Некорректно работают приводы.

Антон Нагорных

Дистрибьютор Данфосс
18 Май 2021
11
0
1
Добрый день, у клиента установлены:Клапан регулирующий VRB-2R, DN25, 1" ВР, PN25, Kvs=8,0, корпус нержавеющая сталь, Ридан 065Z0237R 1 шт , Клапан регулирующий VRB-2R, DN40, 1 1/2" ВР, PN25, Kvs=20,0, корпус нержавеющая сталь, Ридан 065Z0239R 1 шт, и к ним Электропривод трехпозиционный ARV-1000R, 220 В, ход штока 22 мм, для клапанов VFM-2R и VF-3R DN 15–50, Ридан 082G6011R 2шт.
На сегодняшний день существует проблема, описанная нашими инженерами, давайте разберемся из- за чего это происходит.....
Приводу не хватает усилия сдвинуть шток крана в обе стороны (из любого положения ни на закрытие ни на открытие) при подаче управляющего сигнала. Если переключить скорость с низкой на высокую и при подаче управляющего сигнала немного помочь приводу стартануть при помощи шестигранника, то он может отработать без помощи до 5 раз. Но после этого все равно перестает двигать шток крана самостоятельно.
На низкой скорости движения штока абсолютно ничего не помогает.
Причем переключение на быструю скорость помогает только приводу на кране ГВС, а на кране отопления поведение одинаковое на обеих скоростях - сам привод при подаче управляющего сигнала не справляется с перемещением штока.
К клапанам претензий нет.
Электроприводы не работают.
По вашим таблицам подбора эти приводы идут к этим кранам. Так что тут все правильно.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
Добрый день, Антон!
Спасибо за Ваше обращение! Для решения Вашего вопроса необходимо будет оформить заявку на консцльтацию. Для этого нам потребуется запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем мы сейчас напишем Вам, что необходимо, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.
 