Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разрешить ситуацию. Чиллер встаёт по низкому давлению, возврата масла не происходит в моменте двух циклов, очевидных мест сильной утечки не обнаружено, соленоид на контуре исправен. Куда ушло масло?
Вероятнее всего оно залегло в испарителе.
Рекомендуем осушить фреоновый контур, деисталлировать испритель и слить масло.
Если оно там есть, то варианта решения два:
1) Подобрать новый теплообменник (с минимальной скоростью потока в 0.3 м/с и выше)
2) Установить на линии маслоотделитель и электронный регулятор уровня масла.
P.S.: Масло могло залечь в любом теплообменнике системы, кроме воздушного охладителя-конденстора. Но начинать проверку стоит с испарителя