Темп.график 110/70
Qот.=0,2 Гкал/ч
Qгвс=0,065 Гкал/ч
P1/P2=6/4,5 бар.
Регулятор Δp отопления Т1/Т2 - DN80 : Danfoss ASV-PV , в комплекте с ASV-M на подаче.
Для подмеса СО (инжекционный байпас): Ручной балансировочный клапан MSV-BD DN50, насос Grundfos UPS 32-80.
Регулятор температуры ГВС (открытая) DN 32: Danfoss AVT (диапазон с уставкой около 60 °C) + трёхходовой VGU/VGQ DN25 с KvK_vKv ≈ 1,6–2,5 (горячая ветвь), присоединение под DN32.
Qот.=0,2 Гкал/ч
Qгвс=0,065 Гкал/ч
P1/P2=6/4,5 бар.
Регулятор Δp отопления Т1/Т2 - DN80 : Danfoss ASV-PV , в комплекте с ASV-M на подаче.
Для подмеса СО (инжекционный байпас): Ручной балансировочный клапан MSV-BD DN50, насос Grundfos UPS 32-80.
Регулятор температуры ГВС (открытая) DN 32: Danfoss AVT (диапазон с уставкой около 60 °C) + трёхходовой VGU/VGQ DN25 с KvK_vKv ≈ 1,6–2,5 (горячая ветвь), присоединение под DN32.