Вопрос обратники

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,598
20
99
48
Добрый день,

Предварительно могу предложить Угловой обратный клапан CHV 65 D ANG PN 52, код заказа 148B6065R
Однако для более корректного подбора уточните:
1. Хладагент
2. Температура кипения и конденсации
3. Переохлаждение
4. Холодопроизводительность системы при указанных параметрах
5. Место установки
 

Александра Андросова

Пользователь
28 Июн 2024
43
0
6
1.R507 2. Кипение -32, конденсация 40 3. 2К 4. 3 компрессора по 250кВт =750кВт 5. На линии нагнетания сразу после компрессора (у компрессоров по 2 нагнетания и соответственно по 2 обратника на каждом)
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,598
20
99
48
Спасибо, что четко в соответствии с ТЗ предоставили данные, нечасто такое случается)
Если я правильно понял, что 2 нагнетания у компрессоров и если прежположить, что производительность распределяется поровну, то производительность на 1 обратный клапан 125 кВт, так?

Тогда по подбору следует поставить
Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG PN 52 (прямой под заказ, а углового ожидается поставка в августе), код заказа 148B6032R

Однако если у вас линия с 65 трубой и монтаж клапана под DN 32 вызовет трудности, то, пожалуй, следует взять то, что я присылал выше
Еще есть вариант с линейки коммерческой арматуры - по подбору -
NRVH 42s Клапан обратный 1"5/8 пайка, код заказа 020-1073R, он в наличии на складе, тут уже 42 труба
 