Вопрос Один датчик температуры наружного воздуха на несколько ECL

Юрий Т.

Пользователь
27 Окт 2022
7
0
1
Здравствуйте! Возможно ли в ECL4 реализовать передачу показаний с одного ESMT на несколько ECL аналогично тому, как это было в ECL210/310? Или иным способом.
У нас в щите одновременно ECL4 Control 368 + 2 шт. ECL4 Control 361 Plus + 2 шт. ECL4 EMF 361, и по схеме заложено аж три датчика Тнв! Но это ведь крайне иррационально ставить три датчика в одном и том же месте для измерения одного и того же параметра, и ещё тянуть по 50 м кабеля на каждый датчик.

Можно ли использовать 4-жильный кабель, объединив общие (минусовые) контакты трёх контроллеров?
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день.
Я совершенно согласен с Вами, но к сожалению использовать 1 датчик не получится. в дальнейшем эта функция будет добавлена.
 

Юрий Т.

Пользователь
27 Окт 2022
7
0
1
Можно ли использовать 4-жильный кабель, объединив общие (минусовые) контакты трёх контроллеров?
Т.е. тянуть не три кабеля, а один 4-жильный. Со стороны датчиков через распредкоробку развести три сигнальных провода и распараллелить один общий, а с другой стороны запараллелить контакты №20 у трёх контроллеров?
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Юрий, к сожалению тут подсказать не смогу, мы рекомендуем использовать 3 отдельных датчика.
 

Юрий Т.

Пользователь
27 Окт 2022
7
0
1
Про отдельные датчики уже ясно. Вопрос уже про кабель и подключение.
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Про отдельные датчики уже ясно. Вопрос уже про кабель и подключение.
Добрый день, если хотите объединить кабель, то лучше используйте 6ти жильный. на каждый датчик по 2 провода.
 