Доброго дня, подскажите нужно включить функцию ограничение обратного, все температуры выставлены графики настроены. Контроллер всё равно регулирует подачу, нужно что бы обратку держал. А368.
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
Добрый день, да включения функции ограничения обатки, Вам необходимо зайти в настройки приоритетов и ограничений, контур отопления- правый верхний угол- ограничения- зайти в настройки ограничений обратного теплоносителя, настроить графит и коэф влияния вниз поставить значение отличное от нуля. мы рекомендуем поставить минус 2
Добрый день!
Максимальное и минимальное влияние - это величина насколько можно будет изменить уставку, к примеру, если у вас уставка 70 градусов и максимальное влияние -2 градуса, то после включения приоритета обратки уставка изменится на 68 градусов и больше опускаться не будет