Вопрос Опрос по modbus TCP через modbus scanner

AlexanderUshakov

Пользователь
27 Май 2021
3
0
1
Добрый день!
Подключаюсь ноутбуком к ECL310 через ethernet на стандартных настройках TCP 192.168.1.100:502, контроллер пингуется. Пытаюсь считать Holding Registers (40000-41000) через CASModbus scanner выдает ответ: Exception Response: The device responded but with an error instead of data. 0х02 - ILLEGAL DATA ADDRESS. Пробовал изменять смещение и длину запроса результат такойже. SLAVE ID я указываю 1. Возможно ли считать все регистры у контроллера?
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день.
Считать все регистры у контроллера возможно. Прошу уточнить, какой у Вас ключ приложения? В карте регистров нет адресов в диапазоне 40000-41000.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день. Во вложении карта регистров на ключ А368. Просьба проверить запрашиваемые и реальные адреса регистров.
 

Вложения

  • Список параметров PNU для контроллеров ECL 310 с ключом А368.pdf
    661.3 KB · Просмотры: 17

AlexanderUshakov

Пользователь
27 Май 2021
3
0
1
Спасибо. Регистры опрашиваются по одному адресу нормально. А модбас сканнер опрашивал группу регистров, видимо поэтому выдавало ошибку