Вопрос оптимизация

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Если в контроллер ЕCL310 записан ключ
А 376.1 v.05, то как пользователь должен
настроить следующие параметры в разделе
"оптимизация", какие должен выставить значения для контуров 1 (СО) и 2 (СВ) :
автооткл.
натоп
время натопа
оптимизация
задержка откл.
на основании
полный останов
откл.отопл.
параллельная ?
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день, смотря что вы хотите настроить, вы можете оставить настройки по умолчанию и контроллер будет работать. Если хотите настроить более экономный режим, то вы можете настроить нужные Вам функции такие как: Автоотключение, Натоп, Оптимизация, Параллельная работа. С подробным описанием каждой функции вы можете ознакомится в инструкции начиная с 85 страницы.
 

Вложения

  • Danfoss A376.pdf
    4.7 MB · Просмотры: 3

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
На тепловой установке в
ECL310 (записан ключ А 376.1 v.05), в параметре
"оптимизация", для каждого из контуров 1 (СО) и 2 (СВ) выставлены следующие значения:
автоотк.:-15°С
натоп: OFF
время натопа: OFF
оптимизация: OFF
задержка откл.: ON
на основании: OUT
полный останов: OFF
откл.отопл.: 16°С
паралельная: OFF
Эти настройки должны быть настройками по умолчанию, потому что из данных значений изменено только откл.отопл. и изменено значение при записи параметров 11179 и 12179, из ELC Tool, выбранной
температуры при которой будет оключаться отопление в контурах 16°С.
Необходимо ли корректировать не измененные значения ?
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день, если Вам не нужны функции натоп, оптимизация, параллельная работа то настройки можно не менять.
 
Статус