Добрый день!
Авторитет термоклапана - это соотношение потерь давления на клапана к потерям давления на регулируемом участке. Авторитет термоклапана влияет на качество регулирования - чем ниже авторитет клапана, тем меньше клапан влияет на изменение расхода через отопительный прибор при регулировании и тем ближе регулирование переходит от плавного к двухпозиционному. Для обеспечения рекомендованных авторитетов на термостатических клапанах (~0.3) следует сократить протяженность регулируемого участка, установив автоматические регуляторы перепада давления (РПД) на конечных разветвлениях системы отопления. Если РПД уже корректно расставлены в расчете на всех конечных разветвлениях системы, а ошибки остаются, то дальнейшая оптимизация без существенных изменений проекта невозможна. Данные ошибки не являются критическими для работы системы, особенно, если занижение авторитетов незначительное относительно рекомендованного значения 0.3.