Добрый день!
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке, что в свою очередь может привести к увеличению расхода на систему.
Способы оптимизации: увеличить нагрузки на приборах или поставить другие термостатические клапанами - с меньшими пропускными способностями и c более точным настроечным рядом. Однако, такая оптимизация системы и исправление данных ошибок во многих случаях невозможна. Так как для изменения нагрузок на приборах потребуются существенные корректировки проекта, а другие термостатические клапаны могут быть не доступны.
Данная ошибка не является критической для работы системы. И если вышеописанные оптимизации невозможны, то можно оставить как есть. Судя по значениям в ошибках, в Вашем расчете уже стоят точные и хорошие термостатические клапаны, просто на этих приборах заданы небольшие нагрузки.