Добрый день, при расчете системы Данфос Кад выдает вот такие ошибки. Не пойму что нужно сделать, чтобы их не было
 

Вложения

  • ошибки.PNG
    ошибки.PNG
    61.9 KB · Просмотры: 33

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
160
22
18
Добрый день!
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке, что в свою очередь может привести к увеличению расхода на систему.
Способы оптимизации: увеличить нагрузки на приборах или поставить другие термостатические клапанами - с меньшими пропускными способностями и c более точным настроечным рядом. Однако, такая оптимизация системы и исправление данных ошибок во многих случаях невозможна. Так как для изменения нагрузок на приборах потребуются существенные корректировки проекта, а другие термостатические клапаны могут быть не доступны.
Данная ошибка не является критической для работы системы. И если вышеописанные оптимизации невозможны, то можно оставить как есть. Судя по значениям в ошибках, в Вашем расчете уже стоят точные и хорошие термостатические клапаны, просто на этих приборах заданы небольшие нагрузки.
 
  • Мне нравится
Реакции: Razer

АнастасияАА

Пользователь
24 Фев 2022
6
0
1
Добрый день!
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке, что в свою очередь может привести к увеличению расхода на систему.
Способы оптимизации: увеличить нагрузки на приборах или поставить другие термостатические клапанами - с меньшими пропускными способностями и c более точным настроечным рядом. Однако, такая оптимизация системы и исправление данных ошибок во многих случаях невозможна. Так как для изменения нагрузок на приборах потребуются существенные корректировки проекта, а другие термостатические клапаны могут быть не доступны.
Данная ошибка не является критической для работы системы. И если вышеописанные оптимизации невозможны, то можно оставить как есть. Судя по значениям в ошибках, в Вашем расчете уже стоят точные и хорошие термостатические клапаны, просто на этих приборах заданы небольшие нагрузки.
да, они встроенные в прибор Будерус. Спасибо